问答题 某商业综合楼共21层,建筑高度为84m,每层建筑面积为1860㎡,设置两座防烟楼梯间,其中东侧防烟楼梯间与消防电梯(1台)共用前室,前室的面积为8.4㎡,西侧楼梯间及其前室均不具备自然排烟条件,仅在楼梯间内设置加些加压送风系统,该大楼设有屋顶消防水箱,消防水池容量为360立方,室内消火栓系统为一个分区供水。 分析回答以下问题: 1.该商业综合楼消防电梯设置是否正确?为什么 2.西侧防烟楼梯间仅在楼梯间设置机械加压送风是否正确? 3.屋顶消防水箱储水量应为多少? 4.若不考虑火灾延续时间内的补水,消防水池容量是否符合要求?为什么
正确答案:
查看答案
答案解析:
查看题目解析
作答此题库
去小程序答题
纠错
相关试题推荐
问答题 为承办每年全省高校运动会,某高校新建一栋体育馆,由主体建筑和附属建筑两部分组成。主体建筑为比赛馆,附属建筑为训练馆,建筑高度为23m,总建筑面积为1.70万m2,采用框架及大跨度钢屋架结构体系,耐火等级二级。比赛馆为单层大空间建筑,可容纳观众席4446个,其中固定席3514个,活动席932个;比赛场地共设有8个净宽均为2.20m的疏散门,其中2个疏散门与比赛馆直通室外的门厅连通,6个疏散门与附属建筑的疏散走道连通;观众厅共设有12个净宽均为2.20m的疏散门,其中6个疏散门与比赛馆直通室外的门厅连通,6个疏散门与附属建筑地上一层屋顶室外平台连通;比赛场地和观众厅内任何一点到达疏散出12的距离均不超过30m。训练馆地上2层,局部1层,内设有篮球、游泳、乒乓球、健身等训练用房,设有2部楼梯净宽均为1.40m的敞开疏散楼梯间。该体育馆共设有6个防火分区,其中最大一个防火分区的使用功能为比赛场地及观众厅,其建筑面积为5000m2;每个防火分区均至少设有2个安全出口。该体育馆按有关国家工程建设消防技术标准配置了室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统等消防设施及器材。 根据以上情景,回答下列问题。 1.体育建筑可分为哪几个等级 2.该体育馆的消防车道应符合哪些要求 3.该体育馆的疏散门应满足哪些要求 4.某次比赛,观众厅共有4400人,设计7个疏散门且每个疏散门的宽度为2.2m,是否满足要求 为什么 给出应对措施。 5.制作体育馆固定座位的材料应满足什么要求
正确答案:
查看答案
答案解析:
查看题目解析
作答此题库
去小程序答题
纠错
提交

{{ formData.imageList.length }} / {{ dialogData.inmLimit }}

取消 提交

开通题库会员享受更多折扣

您已是题库会员

该问题答案仅对会员开放,欢迎开通会员

2022-02-31

如有疑问,联系客服